Autors joprojām nav aprakstījis tehnoloģisko procesu. Temperatūra esot jāievēro, bet ar kādu precizitāti? Termiskā režīma grafiks pēc tehprocesa taču paredzēts, mērījumu precizitātei arī jābūt norādītai prasībās.

Link to comment
Share on other sites

Raimonds1

Tāpēc, ka tur ir visādi sīkumi jāzin.

 

Teiksim, ir salikts tas 1x1.5 metru panelis uz 3 fāzēm un 4x6 =24 sildītājiem.

 

1 2 3 1

2 3 1 2

3 1 2 3

1 2 3 1

2 3 1 2

3 1 2 3

 

Taisngrieži salikti, tiristori vai IGBT salikti, ar slēdzīšiem uzņemtas kaut kādas temperatūras līknes.

 

viena grupa, kas slēdzas kopā, būs šāda (pa 2 no fāzes, kopā 6 sildītāji)

 

1 2 3 1

2 3 1 2

3 1 2 3

1 2 3 1

2 3 1 2

3 1 2 3

 

Grupas pavisam ir 4, jo 4x6 sildītāji. Izmētāti tie sildītāji ir dēļ sildīšanas vienmērības. Ātri, zero cross punktā vairākas reizes sekundē ( vai 2 vai 5 sekundēs, kas jāizpēta) viņi tiks slēgti arī dēļ sildīšanas vienmērības pa visu laukumu.

 

Ar tām 4 grupām var manipulēt šādi

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

 

sildīšanas jaudu nosaka, cik sildītāji cik ilgi no kopējā laika ir ieslēgti - visas četras grupas, 3 grupas, 2, 1 vai neviena.

 

sildīšanas vienmērību nosaka tas, ka netiek vienkārsi izslēgti 6 sildītāji kaut kur stūrī vai vidū, bet gan cikliski iziet visas kombinācijas....

 

Un lai to visu ieliktu realā iekārtā, tur ir viss kas jāprot un jāzin.

 

Uzņem temperatūras līknes pie dažadām jaudam un tad skatās, kā tās slēgāt, lai to ražošanas procesu nodrošinātu.

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...