laburants Ierakstīts Janvāris 8, 2016 Share Ierakstīts Janvāris 8, 2016 Sveiki! Pastāstiet lūdzu kādu skaitītāju labāk izvēlēties kaimiņa kontrolei, kurš ņem elektrību no manis. Situācija šāda: Kaimiņš ražo visādas figņas un stāsta ka ražošanas max P ir 36kW ( periodiski - citreiz nedēļu dzer).... Līdz šim man bija skaitītājs 3x380/220 20(80)A kurš protams nodega.... Pie reizes paskaidrojiet ko nozīmē 20 un ko (80) tā būtu max I? Tad nu lūk, kā aprēķināt Kādu skaitītāju labāk un lētāk likt, ja piemēram nodrošinātu šo ar 40kW - nu ar rezervīti.. un cik stiprus drošinātājus spraust iekšā, pirms skaitītāja. Iepriekš bija industriālie bet Lielumu nezinu, jo tie ir izņemti un pazuduši... Piebildīšu ka kaimiņš pats arī ir uzlicis sev skaitītāju, bet ar strāvmaini 3x380/220 3x5A strāvmaiņa koeficientu nezinu,jo sen vairs nav salasāms un vispār viņam tas skapis uz puņķiem turās, tāpēc gribu atjaunot pats savu.... Ceru ka visu pareizi pastāstīju un visu nepieciešamo info iedevu lai tiktu pie kādas skaidrības.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Janvāris 8, 2016 Share Janvāris 8, 2016 Kur tev tas kaimiņš ir pieslēgts? Kāds ir aizejošais kabelis uz kaimiņu? Kāds ir ievadautomāts tavam pieslēgumam? Pēc dotās jaudas sanāk, ka tavs kaimiņš var noēst ap 60A. Var likt kādu C63 automātu un attiecīgu skaitītāju (te vēl derēs tiešā slēguma) Link to comment Share on other sites More sharing options...
saf Janvāris 8, 2016 Share Janvāris 8, 2016 20A ir nominālā strāva, 80A maksimālā pieļaujamā. Pēc tava apraksta sanāk ka būtu jāpietiek ar to skaitītāju kas sadega, bet iespējams ka īslaicīgās slodzes ir stipri lielākas, piemēram dzinēja palaišanas, vai metināšanas brīžos, un tās arī sadedzināja skaitītāju. Jāzin šīs pīķa slodzes, tad arī varēs domāt par skaitītāju. Iespējams ka kaimiņš fleitē par max slodzi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Janvāris 8, 2016 Share Janvāris 8, 2016 (labots) Piebildīšu ka kaimiņš pats arī ir uzlicis sev skaitītāju, bet ar strāvmaini 3x380/220 3x5A strāvmaiņa koeficientu nezinu,jo sen vairs nav salasāms un vispār viņam tas skapis uz puņķiem turās, tāpēc gribu atjaunot pats savu.... Nav vienkāršāk uzstāt lai kaimiņš saved kārtībā savu skaitītāju? Pretējā gadījumā lai meklē elektrību citur. Pats skaitītājs skaties lai būtu verificēts un ļoti vēlams ne PSRS ražojuma. Strāvmaiņus - nomainīt pret jauniem, arī verificētiem. 100/5 A būs OK. Ja ir alumīnija vadi, kas savieno strāvmaiņus un skaitītāju, ļoti vēlams nomainīt pret vara - 1,5mm2 viendzīslas vads būs pietiekami, ja strāvmaiņi ir kopējā sadalnē ar skaitītāju, tobiš, ja vadi nav gari. Un ļoti vēlams uzlikt komutācijas kārbu starp strāvmaiņiem un skaitītāju. Labots Janvāris 8, 2016 - ivo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slaids Janvāris 8, 2016 Share Janvāris 8, 2016 Kaimiņs vismaz tev kaut ko maksā ar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
laburants Janvāris 8, 2016 Author Share Janvāris 8, 2016 Jautājums ir, vai nevar uzlikt lielāku skaitītāju - piem. 100A ( ja tāds protams ir....) un attiecīgi kustošos drošinātājus un viss (automātus nē jo drošinātājiem jau ligzdas ir gatavas), jo kabelis es domāju to atļauj, pamērīt gan nevaru, jo visu laiku atrodas zem sprieguma, bet tas ir padomju alumīnijs ar dzīslu kas bez izolācijas tāda bērnu flomāstera lielumā - knapi palocīt var...ar strrāvmaiņiem krāmēties negribu, jo tad jāmaina arī pati skaitītāja kaste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viesturs0711 Janvāris 9, 2016 Share Janvāris 9, 2016 Kaimiņs vismaz tev kaut ko maksā ar? Varbūt viņš ir "doļā"! Link to comment Share on other sites More sharing options...
_dunduks_ Janvāris 9, 2016 Share Janvāris 9, 2016 Cik tad liels ir paša autora elektrības pieslēgums, ja viņš tālāk var padot 'liekus' 40 kW?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
LSTP Janvāris 9, 2016 Share Janvāris 9, 2016 Kaimiņš ražo visādas figņas Nezināju ka kaņepi sauc par figņu (katrā jokā iespējama daļa taisnības) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaspars12 Janvāris 9, 2016 Share Janvāris 9, 2016 Šis viss neizklausās pēc realitātes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacobs Janvāris 9, 2016 Share Janvāris 9, 2016 Cik tad liels ir paša autora elektrības pieslēgum Šaubos, vai viņš pat to zin...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
baky Janvāris 12, 2016 Share Janvāris 12, 2016 pie lielām jaudām jau liek ar strāvmaiņiem, un uz skaitītāja vajadzētu būt rakst'tam vai vajag 1A vai 5A strāvmaini Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Janvāris 12, 2016 Share Janvāris 12, 2016 ar strrāvmaiņiem krāmēties negribu, jo tad jāmaina arī pati skaitītāja kaste. Manuprāt tieši otrādi, vienkāršāk ir uzlikt citus strāvmaiņus, ja jau tur tādi ir. Bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka pats galā netiksi, aicini vien talkā kādu elektriķi, vēlams tādu, kur kaut ko saprot no uzskaites. Lielākā daļa nejēdz neko daudz, jo uzskaite tomēr specifiska lieta. skaitītāja vajadzētu būt rakst'tam vai vajag 1A vai 5A strāvmaini Standartā zemsprieguma strāvmaiņi parasti nāk ar 5A sekundāro strāvu. Derēs gan 1(6)A gan 5(6)A skaitītājs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!